主题:【话题】一个NPN感应器接三菱FX1N的问题(20120515)

点击:2356 回复:24

该用户被锁定!
12-05-15 23:22
关键自己搞清楚你的感应开关是NPN,还是PNP,NPN的有感应时黑色线与棕色线之间+24V,PNP的相反,如果你PLC的输入端不用外部电源,要从自己的24V,COM端引至输入端COM,我想这样你应该明白了吧?NPN的黑色线是负的,PNP黑线输出是正的。
12-05-16 12:01
棕色接24V+,蓝色接0V,用金属碰触,指示灯有反应,再在碰触不撤的情况下,红表笔接棕色线,黑表笔接黑色线看有没有24V,若有则元件好,若没有则是此接近开关坏。
12-05-16 14:37

引用 赵细顺 在 2012/5/14 14:46:21 发言【内容省略】

12-05-16 15:39
用万用表测一下你的24V对不对!
12-05-17 08:50