登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:【话题】一个NPN感应器接三菱FX1N的问题(20120515)

点击:2356 回复:24

我的感应器是三线制的NPN感应器。棕色+24V,蓝色0V,黑色信号。
我24V接开关电源正,蓝色接COM,黑色接X,发现感应与不感应,输入端都没信号。
我想请教下,我该怎么测试这个感应器是好的还是坏的?
是不是要用电表量黑色信号与0V直接的电压还是怎么样?
请教下验证过程。
最后修改:2012/5/16 8:43:46
12-05-14 11:13
接的没问题,查查别的原因
12-05-14 11:43

引用 1143799064 在 2012/5/14 11:43:12 发言【内容省略】

我想知道是不是感应器问题,所以怎么单独测试感应器?
请教!!!
12-05-14 11:47
你只要接蓝色(负极),咖啡色正极),用金属来感应,看黑色是否有输出就能判断好坏。
12-05-14 12:08

引用 赵细顺 在 2012/5/14 12:08:15 发言【内容省略】

12-05-14 12:48
你的感应器是不是DC24V电源?我也刚使用了这个,我的很OK.
12-05-14 12:49

引用 赵细顺 在 2012/5/14 12:08:15 发言【内容省略】

用金属感应有反应,但是不代表黑色信号线就有输出吧,怎么测量?请教
12-05-14 12:52

引用 coloreyes 在 2012/5/14 12:52:16 发言【内容省略】

求解啊
12-05-14 14:40
感应时,用万用表量电压。黑色与咖啡色有没有24V。
12-05-14 14:46
如果有DC24V电压,证明元件好,没电压,坏。
12-05-14 14:48

上一页下一页