主题:请问:一次负荷,二次负荷,三次负荷,有什么区别?怎么辨别?
点击:6139 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
qianmin
请问:一次负荷,二次负荷,三次负荷,有什么区别?怎么辨别?
05-02-19 20:21
1楼
编辑
引用
管理
yanli7234
一次是动力、二次是控制、三次是什么就不知道了。没听说过!
05-02-20 01:29
2楼
编辑
引用
管理
pnw520
是不是指负荷的重要性。
05-02-20 02:42
3楼
编辑
引用
管理
yanli7234
不是。
05-02-21 00:37
4楼
编辑
引用
管理
firedphoenix
一次二次一般俗指动力、控制回路
楼主大概是指一级、二级、三级吧?这个级别是按供电的重要性来说的。
“ 按照我国用电设备对供电可靠性的要求,电力负荷分为三个等级:
(1)一级负荷。指突然停电将造成人身伤亡危险,或大设备损坏且难以修复以致带来重大经济损失的负荷。
(2)二级负荷。指突然停电将产生大量废品,大量减产,或发生重大设备损失事故,但采取措施能够避免的负荷。
(3)三级负荷。一、二级负荷之外的所有用电设备。”
05-02-21 09:33
5楼
编辑
引用
管理
yanli7234
谢谢楼上的朋友,我也涨学问了。
05-02-22 11:43
6楼
编辑
引用
管理
1370577326
他的意思大概是一级,二级吧
05-02-22 16:59
7楼
编辑
引用
管理
qianmin
啊,是的,我写错了,应该是一级,二级,谢谢指点
05-02-23 20:13
8楼
编辑
引用
管理
ye_w
受益了,谢谢firedphoenix
05-02-23 21:07
9楼
编辑
引用
管理
babay2
看了七楼朋友的回答真是受益不少
05-02-25 16:44