空调主机你不要管它,反正也没多大手脚给你做,要做只能是做冷冻泵和冷却泵,两开一备,有两种情况可以做.
一种就是常用的一台工频,一台变频,工频全开,变频补充,然后搞个PLC把三台泵的控制时序弄好,宗旨无非是平衡3台泵的运行时间,顺序切换,适当的变频器保护之类,这方面的资料如撒哈拉沙漠中的沙子.控制的对象也有两种方式,一种就是直接控制回水温度,另一种就是控制进出口水温,把温差控制在一定范围内.
 另一种的方法就是两台都变频,并列运行,根据你的情况,可以一主一补,也可以同起同落,但这里有个先决条件,就是你原来的泵要有足够的扬程.
其中以后面一种最为节能,特别是对你一年四季都运行的系统,更加如此,效果应该明显的,按正常的售价做下来,不到一年成本应该早早回收了.
这样做也是有牺牲的,你的客户会觉的没原来冷的那么快了,但你要灌输给他们一个理念,我们点香烟只要打火机就行了,并不需要火把,用惯了火把的人刚用打火机是觉的不过瘾,但确实用打火机就够了,除非没有打火机
05-03-01 22:57
楼上的朋友发言的水平不错,非常值得我学习。
但这次我有点不同的意见,完全可以冷的和原来一样快。
连PLC都用上了,就可以实现比较复杂的控制了,采用模糊逻辑,可以完全实现和原来相同的感觉同时节约较大的电耗。
最后修改:2005-3-2 0:22:01
05-03-02 00:00

fgn

引用 yanli7234 在 2005-3-2 发言【内容省略】

是的,用PID控制,我以前作过一些系统,节能方面还是要看系统运行的方式。
05-03-02 13:48
空调没有节能的空间吗,这才是用电大户,一年之中,也就停个十天左右,用途主要是净化厂房,唉,我找了半天,也找不到十万级净化的标准是什么,有没有知道的,敬请告知,
最后修改:2005-3-3 9:23:27
05-03-03 09:19
简单吧,拿钱就行吧
05-03-03 11:41
空调当然有节电空间,我只想听听12楼的朋友,怎么通过他所说的模糊控制,简单地说,你是通过什么样的控制结构来达到全系统的均衡,至于13楼说的PID,那只不过是实现办法,现在带被控量的还是有经典的控制技术-----PID,12楼所说的有更深层的意思,我想他有更加妥善的控制思路,我们是在技术论坛上交流,希望不要保留,请详细地说说,我---我们都期待着
05-03-03 19:18
to 11楼
方法是可行的。但是,好象不使用PLC也可以。比如,ABB、三肯+供水基板、艾默生的供水专用变频器都是可以直接实现所列功能的。