登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:潜水泵能用软启动吗

点击:3260 回复:27

我这里有好些潜水泵如用自偶降压操作箱太重,如用星三角泵上三根线,我想能否用软启动,谢谢指点
12-05-04 18:50
潜水泵最好还是别用软启动。理由,潜水泵的负载特性不是风机和泵类的特性。他应该按照恒转矩负载特性来对待。而且启动转矩比较大(属于带载启动),因此,建议还是变频器启动和控制比较佳。
12-05-04 19:42
要看你潜水泵的功率,再合理选择降压启动的方式,软启动投资大,维修起来需要有技术的,维护成本较高。
最后修改:2012/5/4 20:34:36
12-05-04 20:34
直接起动不行吗?电机多大?变压器多大?两者距离多少?水泵起动时,变压器带多少负荷?
12-05-04 20:34
大型的用变频器启动,性能优于软起,如小泵就直接启动吧
12-05-04 21:05
看多大功率了,如果功率小可以直接启动,软启费用较高
12-05-04 21:11
45KW农村灌溉浇地用,用变频费用高吗?装这样操作箱大约多少钱
12-05-04 21:45

引用 kdrjl 在 2012/5/4 19:42:42 发言【内容省略】

 不好意思,我想请问一下什么叫软启动?
12-05-04 22:02
该用户被锁定!
12-05-05 10:03

引用 1423483351 在 2012/5/5 10:03:12 发言【内容省略】

支持  ~ (台达变频器 VFD-F 系列水泵专用, 不过和LZ的实际不符合)
12-05-05 15:16

上一页下一页