主题:关于RST 和SET 的问题
点击:4500 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
879148154
我想问大家关于三菱系列中的关于RST 和SET 的问题。请教了
12-05-02 21:12
1楼
编辑
引用
管理
qlin
如果能够举出具体的例子或某个疑问,可能更便于回答,还有PLC是那类型号。
12-05-02 23:23
2楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
至一复位
12-05-03 06:26
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
具体是什么问题呢
12-05-03 07:31
4楼
编辑
引用
管理
272517822
您可以说明是哪一类的PLC,如:plc面板显示的RUN、TERM、STOP 或者问 编程指令都有什么含义等。
12-05-03 10:22
5楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
RST对1的位进行复位,SET对0的位进行置位。
12-05-03 14:23
6楼
编辑
引用
管理
qiang1234
RST就是对一个BOOL量进行复位,即值为0,SET是对该BOOL量进行置位,即值为1,在编程中这两个功能应同时出现。
12-05-03 14:42
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
看下编程手册中对这两个指令的介绍,然后实际试下
即使没有PLC,用下仿真软件对这两个指令测试下也能看到结果
12-05-03 20:11
8楼
编辑
引用
管理
879148154
谢谢 各位了!现在的问题就是SET指令和RET 的指令是不是必须成对出现的?举个例子(指令代码):LDP X0 ;OR MO;OUT M0;LD M0;PLSY K2000 K2000 Y0;AND M8029;RST M0;这几条指令。当第次点动X0时电机正常运转,当第二次点动时电机还会运转吗?是不是RST指令将M0复位之后,M0一直保持这个0状态啊?我在试机器的时候就出现了这种情况。请教了!
12-05-03 23:00
9楼
编辑
引用
管理
andushuai
不一点成对出现 有SET置位 就必须有RST来复位 而RST还可以用来复位C 啊T啊 计数器 计时器等等 我是这么理解的