现有11KW电机 配6平方电缆(足5平方),正常运行电流18.5 电压390 V 电缆长度60米 电缆发热
电源由发电机提供 发电机是三菱的 用车拉着的那种 大家帮忙分析下原因。感谢
12-04-27 11:51
1楼
编辑
引用
管理
到处看看
配6平方电缆(足5平方)????就是说电缆不是国标的?那么内芯也不是纯铜的了?那我就不说什么了!
12-04-27 12:22
2楼
编辑
引用
管理
吉祥如意666
是不是电缆有问题,就是5平方也够用吗。按道理不会发热,有接触不良的地方吗?
12-04-27 13:02
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-27 13:44
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该还是线本身的质量问题
12-04-27 14:07
5楼
编辑
引用
管理
tcl999ling
应该是电缆质量问题,更换电缆不就解决问题了!
12-04-27 15:08
6楼
编辑
引用
管理
zgj_666
线往短了放试试.
12-04-27 19:31
7楼
编辑
引用
管理
lqf1963
铜线有杂质电阻大
12-04-27 20:11
8楼
编辑
引用
管理
mat3210
不是电线有杂质,而是线路太长,电线内阻大造成线损,要确定这个问题,测量一下导线首尾段电压便知道。
12-04-27 20:14
9楼
编辑
引用
管理
袁江波
还有一问题,可能是线太长,线质量太差,绕在一起产生了涡流。在有就是发电机的电压不稳定。