主题:请教老师处理接触不良问题快捷有效的法子

点击:1199 回复:14

引用 gc666 在 2012/4/26 20:15:42 发言【内容省略】

好贴表情
12-04-27 12:32
接触不良肯定时好时坏,在故障时不要乱动,把握机会认真检查。
针对以知故障判断可能出问题的地方重点检查。1项1项排除。要细心耐心。确认1项排除1项坚持到底一定胜利。
表情
12-04-27 13:30
这个属于软故障,很难解决的,最好加一个指示灯逐级排查!
12-04-27 16:55

引用 yanwen0227 在 2012/4/27 16:55:47 发言【内容省略】

加指示灯的作用是什么,能说明白吗?
12-04-27 17:15

吉祥如意666:向 xq09181 提问: 接触不良问题是导致设备稳定性能最大危害之一,特别是电动机继电器控制回路,能导致电动机不能正常运转接触不良的点太多,一般这种情况正常运转时,会突然停止,电脑上PLC也报不出任何故障,接着开机就能正常运转,不久又停,间隔时间时间不规则,这种故障也很明显就是一个点或几个点有虚接的地方,但是所有的点或电缆的任何一个地方都可能发生。怎么样才能快速准确的找到呢?这才是问题的关键所在!期盼咸老师回复!谢谢! 2012/4/28 11:23:25

xq09181:你好。这种偶发性、随机性故障的发生,有时确实令人头疼。 1、可以想点办法,使故障“常态化”,以利检修。如轻轻拍打相关部位,可令故障产生“频发”表现,增加检修的方便。 2、以简单的起、控制线路为例。接触器线圈的供电回路中,有停止按钮常闭接点、接触器常开自锁接点。在运行中可用导线直接短接停止按钮接点,如拍打中,“频发故障”不再出现,即可确定接触不良的根源系停止按钮不良所致。 2012/5/3 15:00:23

xq09181:3、如果将两个接点都短接掉,故障依旧,或故障的发生与拍打无关,应考虑是否由电网污闪原因,使接触器瞬时掉电。因而也不能忽略对电网本身的检查。 2012/5/3 15:00:55
12-05-04 18:42