主题:关于电流互感器的问题
点击:1152 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
861234635
请问电流互感器的二次线圈到底能不能接熔断器?还是将二次线圈一端接地?
12-04-25 23:19
1楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
一端可以接地,但是任何一端都不可以不可以接熔断器的。
12-04-26 05:55
2楼
编辑
引用
管理
红尘浪子
电流互感器的二次线圈不能开路 会有很高的电压 是不可以接熔断器的!
12-04-26 11:03
3楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
引用
yanwen0227
在 2012/4/26 5:55:14 发言
【内容省略】
12-04-26 12:33
4楼
编辑
引用
管理
ren9692
电流互感器的二次线圈不能开路 会有很高的电压 ,不可以接熔断器的,要接地。
12-04-26 12:55
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-26 16:45
6楼
编辑
引用
管理
szlongren
电工基础就学过的,电流互感器二次侧不可以开路,电压互感受器二次侧不可以短路。
12-04-26 17:22
7楼
编辑
引用
管理
861234635
哦,谢啦,忘得差不多了,呵呵!
12-04-26 20:40
8楼
编辑
引用
管理
gc666
电流互感器二次绕组不能开路,所以电流互感器二次不能装设熔断器。
正常运行的电流互感器的二次负载主抗很小,接近断路状态,铁芯中的磁通也很小,当二次绕组开路时,一次电流完全变成激磁电流,铁芯磁通急剧增加。由于磁通经过零值时的变化率很大,损坏仪表危及人身安全。铁芯损耗增大,发热损坏绕组绝缘。剩磁增大影响TA测量的准确。
12-04-26 20:55
9楼
编辑
引用
管理
邦主
好好学习电工基础
12-05-02 19:45