主题:请教各位哪些原因可能导致交流接触器不停的吸合断开吸合断开?
点击:21327 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
linyiaolei
请教各位哪些原因可能导致交流接触器不停的吸合断开吸合断开?
12-04-25 11:12
1楼
编辑
引用
管理
企鹅
接正反转互锁的线接反的时候就会了
12-04-25 14:10
2楼
编辑
引用
管理
jsplc
我们工厂的烘箱上的接触器有时也出现类似问题,频繁的吸住断开的话接触器寿命影响很大,但原因我们也没有找到,只有换个大一点的了
12-04-25 14:42
3楼
编辑
引用
管理
华hh
还有接触器线圈电压和它的工作电压是否相符?
12-04-25 15:21
4楼
编辑
引用
管理
helang10234
换固态继电器啊!
12-04-25 16:04
5楼
编辑
引用
管理
coueyamin
请问:为什么配电箱里,启动开关不能启动,而交流接触器用手动能吸合,当再次按下启动开关时,线路断开?
12-04-25 16:36
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-25 16:58
7楼
编辑
引用
管理
qlin
电压较低或接触不良,也有可能造成接触器反复通断。
12-04-25 18:27
8楼
编辑
引用
管理
qlin
引用
coueyamin
在 2012/4/25 16:36:12 发言
【内容省略】
可以查线路确定原因。
“交流接触器用手动能吸合”,如果是指按压接触器使之动作,这说明自保电路是好的;
若按下起动按钮,反而使接触器断开,则可查按钮是否良好、接线是否正确、导线连接是否可靠,以及按下起动按钮时、是否影响了停止按钮或有关线路,等。
操作时注意安全。
12-04-25 18:33