点击:1135 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
ekylin
有一插座测得下述电压:
火线、零线 235V,火线、地线 13V, 地线、零线 5V
请判断插座接线是否正确:火零是否对调,地线是否有接? 漏电?
12-04-18 10:18
1楼
编辑
引用
管理
qlin
“火线、地线 13V”:是指单相插座应接相线的插孔,对接地插孔测得的电压吗?
12-04-18 10:44
2楼
编辑
引用
管理
ekylin
是单相插座
12-04-18 10:47
3楼
编辑
引用
管理
xiquan
你们的考试题糊涂不清,你想要怎样的回答?
12-04-18 13:05
4楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
地线虚接!
12-04-18 17:19
5楼
编辑
引用
管理
1143799064
是单相插座
12-04-18 18:07
6楼
编辑
引用
管理
luxtar
b无须考虑,单箱
12-04-18 18:49
7楼
编辑
引用
管理
806687708
地线没接入地
12-04-18 20:17
8楼
编辑
引用
管理
ascent
个人感觉像是地线接的不好吧
12-04-18 20:42
9楼
编辑
引用
管理
ekylin
确实是地线没接,进一步疑问是第二天测的火线到地电压变成110V,零线到地也是110V。
电源挂接什么样的负载会导致这种电压变化呢?
12-04-18 21:43