主题:变频器的输出端.....
点击:9028 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
firedphoenix
什么变频器?有关制动参数是如何设置的?制动单元响应太慢?表现在什么地方?你是如何制动的?负载多大?
有没有频率下降时间(速度)的设置?是不是下降时间太长了?
05-02-15 12:33
11楼
编辑
引用
管理
wxmbd
变频器的制动单元所消耗的能量是变频器产生的还是电机产生的?这问题的提出,说明你对变频器的原理和电路分析基础还不够。一般情晃下是不用的,对特种设备要用的就有它,1,你用的制动电阻是否是按说明书上表的功率和阻直,太小了对变频器不利,太大了制动效果不佳。2,你用的制动电阻是否是按说明书上表的功率和阻直,如果还不理想,那要外加机械电吸铁辅助制动。制动单元的能量是变频器里按你的设计对整流后的500伏高压快速放电,使摸块失电而不工作,能量来自电机是不对的,电机的反能量有的,如大型风机,关机时,电机还在转,如果要5分钟才停的话,那么变频器的降速时间要设为5分钟。
05-02-15 15:06
12楼
编辑
引用
管理
5014750
不用家了
05-11-24 12:29