主题:永宏plc故障

点击:3975 回复:14

请问,谁知道永宏fbe-20mc是单片机还是plc,我公司千昌25冲床上fbe-20mc,工作中 err灯闪亮自动停机,冲床转速表始终在75,转速调节快慢正常。关掉电源重开,可以工作半小时到一小时又自动停机,err灯闪亮,所有按键失灵,必须关掉电源重开又可以工作一会。请问这是什么原因?这个问题怎么处理,另外fbe-20mc和fbs-20mc故障查询方式,故障码是一样的吗?盼高人告知。
请问谁有fbe-20mc使用手册吗?麻烦您给我一份,我的邮箱是abc56000@163.com.谢谢。电话是15924372162
12-04-09 06:58
PLC;
资料到永宏网上下;
12-04-09 09:12
err灯运行一段时间闪可能是程序有哪个地方出错了,从新检查下程序
错误码使用手册中可以查找http://www.fatek.com.cn/
12-04-21 14:14
err灯亮有很多原因,也可能是程序中有错误,致使err灯闪亮,可以查下程序确定无错误
错误代码使用手册中可以查询www.fatek.com.cn可以查询
12-04-21 14:36
谢谢,通过同机台plc互调初步查明,是硬件原因,是转速表数据处理部分出错引起的。
12-04-28 07:19
但是在官网上没找到fbe-20mc的故障代码,只有fbs-20mc的,请问:谁有fbe-20mc的故障代码,能来一份吗,谢谢。abc56000@163.com
12-04-28 07:25
老产品了,备份好程序,用时间长了,硬件快不行了。
12-04-28 12:09
更换一个同型号的PLC替换再试一试
12-06-03 15:41
FE-20MC已经归为老机型一类了,建议您在下次使用永宏PLC时换成新款永宏PLC FBS-20MCR,转换程序也较简单,愿与我一同探讨技术问题请联系我。