主题:三菱A540变频器报低电压报警是怎么回事?
点击:4173 回复:14
10楼
管理
dianzima
该帖内容不符合相关规定!
12-04-09 15:24
11楼
管理
xadwangyang
该帖内容不符合相关规定!
12-04-10 10:17
12楼
编辑
引用
管理
wangyan8362
先在参数里面看看直流母线电压显示多少,若不正常修理检测回路。若正常考虑代换CPU板。
12-04-10 17:07
13楼
编辑
引用
管理
342856928
P1,P/+没短接片
18-03-10 11:33
14楼
编辑
引用
管理
yiyibushe
测母线p,n电压,查参数看母线电压,检查排线接触问题,测7800输出电压压差多少,一步步查吧
18-03-10 16:32