回复30楼:
引用:“功率因数补偿到1时才谐振,而实际上不会补到1,在没有谐振的情况下如何解释?”
说明:在无功功率补偿时,只能接近1,正常情况下在0.95-0.98之间。谐振现象不是突变的,是渐变的。
无功补偿的测量标准有两个:
1、从电源输入电感负载的电流必须减小;
2、在电源和负载不变时,负载做功必须增大。如果不会增大,就说明不是在支路中补偿,就不会起到节约电费的作用,是给电网补偿。
为了保持电感负载做功大小不变,必须适当安装调压器或串联电抗器。功率因数的提高,是反映谐振程度的物理量,功率因数为1时是谐振的最佳情况。
12-04-12 14:18