主题:求教各位高手,浮球开关加接触器控制水泵问题

点击:2087 回复:22

该用户被锁定!
12-03-24 16:45
浮球开关最好通过低压,控制继电器通断再来控制接触器。液位信号最好加延迟时间。要不然液位晃动,接触器老在吸合,断开容易坏。
12-03-25 17:02
就按你的想法接就行。通过调节浮球开关线的长度控制启停。一个水泵控制越简单越好。
12-03-25 17:08
能上个图来看看吗?
这样详细点!
12-03-25 20:59
你说的接法对的可以用。
12-03-25 21:23

引用 4257698 在 2012/3/25 17:02:57 发言【内容省略】

你是在凭空想象吧?水都停了,哪来的晃动?
12-03-26 08:09
说实在话,现在的浮球液位开关性能不是很可靠,容易失灵,要嘛垂直都不接通,要嘛浮上来还不断开,容易失控.所以最好还是自动+手动打水才靠得牢.
12-03-26 08:14
最好加一个上上位浮球
12-03-26 08:20
按你的说法接是对的,但是强电不安全,因为和水靠得近,容易漏电,最好用电子液位控制器,那样很安全
12-03-26 22:46
我和大家分享一下经验:水池也有浪涌现象,就是出水口与浮球的用法设计不合理,会使进水管有很大冲击,造成振动.请各位指教!
12-03-27 13:08