主题:高手请进!PROFIBUS DP连接难题!
点击:1011 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
liuzhixin119
接触不良可以排除。导线也换过新的DP线。同样的问题仍然存在。
传输速率已经降到187.5了。目前也只能这样用了。
12-04-01 17:12
11楼
编辑
引用
管理
liuzhixin119
通讯电缆和动力电缆已经分开了。都是单走的。
通讯接地浮空?
是不是怀疑地线引入的干扰呀。这个我把通讯地和设备地连在一起试过。不成呀。
12-04-01 17:19
12楼
编辑
引用
管理
siyuan3222
看看接线接地的原因,或者是降低波特率吧
12-04-04 12:36
13楼
编辑
引用
管理
熊怀海
看一下接地线 电阻不大于4欧
12-04-04 14:50