主题:求个解决电压降的方法
点击:2076 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
200809341
我这里用电灯时测量电压为223V,但是一旦开了其他的用电器如【电热水壶},电压迅速下降到65V连灯都灭了。用的线是1.5的铜线,是并连电路。求各位高手帮解决一下。
12-03-16 12:47
1楼
编辑
引用
管理
logo1979
用电热水壶时你量一下电表进线开关处的电压,有接触不良的毛病
12-03-16 13:59
2楼
编辑
引用
管理
529998015
电源处接触不良
12-03-16 14:35
3楼
编辑
引用
管理
200809341
电表是三相四线制的,我想把火线换到另一相去可以吗?
12-03-16 14:50
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
你家没有单独的表吗/
12-03-16 17:21
5楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
换项试试,看看怎么样!
12-03-17 03:53
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-17 09:59
7楼
编辑
引用
管理
200809341
是我们公司的,线路也是独立的,就只有三十多米长,就接一盏40W的日光灯和一个插排。插排上就插个电热水壶。
12-03-17 11:03
8楼
编辑
引用
管理
mkn377
接触点估计氧化比较严重了
12-03-18 15:17
9楼
编辑
引用
管理
rymx12345
把线换粗了就行了。
12-03-18 15:48