主题:低压线路过长问题请教各位高手
点击:1587 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
超级大手
一低压线路大约350到400米左右到一锅炉房线损可能很大,锅炉房总功率70多千瓦工作时相电压350v左右我想在末端做一无功补偿有用吗能节电吗。谁能和我在线交流可通过QQ
12-03-12 23:37
1楼
编辑
引用
管理
qlin
可能主要问题是距离过远;无功补偿的效果,可能与之前的功率因数有关。
不知线径有多大,线路压降是多少。
12-03-13 07:27
2楼
编辑
引用
管理
xiejl601
你这个70KW的负荷是什么负载?
如果是电锅炉的发热管,那你加电容基本没什么作用,因为电热管的功率因数很高,近乎纯阻负载。
如果是电机用,那加电容补偿还是有点用的。
12-03-13 10:00
3楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
引用
xiejl601
在 2012/3/13 10:00:52 发言
【内容省略】
12-03-13 10:50
4楼
编辑
引用
管理
mkn377
引用
xiejl601
在 2012/3/13 10:00:52 发言
【内容省略】
12-03-13 20:03
5楼
编辑
引用
管理
超级大手
负载全部为感性,线径没问题之前功率因数0.9左右有点低,无法调整了,先不考虑用电质量我想请教一下做一末端补偿至0.97左右能省电吗。还有,一照明线路更长监狱围墙照明大约1000--1400米总功率90kw三相均摊出口功率因数0.93左右,有必要也做一无功补偿吗,能省电吗,电压380v不能再提高。谁能现在和我交流。。
12-03-13 22:15
6楼
编辑
引用
管理
超级大手
我还想请教一下如何进行在线交流。
12-03-13 22:18
7楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
建议也支持楼主的做法,效果应该很好。
12-03-14 04:54
8楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
我们的就是这样改过了,很好的效果!
12-03-14 04:56
9楼
编辑
引用
管理
lhlli
一是线径,二是加电容,三是调节上级变压器分接开关
12-03-14 08:12