主题:传动之星变频器F1-002厂家密码多少
点击:2229 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
bakfdc
传动之星变频器F1-002厂家密码是多少
换了块主板,要改容量码
12-03-11 21:01
1楼
编辑
引用
管理
286048509
只有5.5KW以上的主板可以改大,5.5以上大功率的主板CPU标签最后三位是HOR.密码我忘记了。
12-03-21 22:39
2楼
编辑
引用
管理
bakfdc
谢谢!顶一下
看谁知道
12-03-22 10:31
3楼
编辑
引用
管理
bakfdc
厂家密码被我成功解开了!
用的是土办法,时间长了一点点
从变频器面板确认、加键焊了三根线,一根共线,另两根确认、加键线,然后用PLC模拟两个键动作,在F1-2参数从0开始一直加1确认再加键,直到正确的密码输入,就打开了厂家密码,可进入了F1-3
厂家密码是5073,大家共享
这个同行还保密,打电话咨询就不说
12-03-27 22:18
4楼
编辑
引用
管理
xiquan
真牛,顶顶顶
12-03-27 23:04
5楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
引用
bakfdc
在 2012/3/27 22:18:13 发言
【内容省略】
相当牛,向你学习!
12-03-28 18:38
6楼
编辑
引用
管理
1319186638
真牛像你学习。
12-03-28 22:53
7楼
编辑
引用
管理
xq09181
引用
bakfdc
在 2012/3/27 22:18:13 发言
【内容省略】
让PLC替人干活,好办法,赞一个!好多事情,只要用心,总能找到好办法。
12-03-29 09:05
8楼
编辑
引用
管理
zjjsyx
引用
bakfdc
在 2012/3/27 22:18:13 发言
【内容省略】
佩服啊佩服!
12-03-29 18:15
9楼
编辑
引用
管理
zsyf
方法巧妙。个人感觉变频器大多在密码上设计不合理,有密码的应能格式化,就象PLC有密码的都可以格式化。人为地给客户设置了障碍,从储存器方面着手也能清除或破解密码
12-03-30 08:33