登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:怎样把380V三相输入的变频器.改成220V
点击:17692 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
baiyingele
请教各位大师:怎样把380V三相输入的变频器.改成220V单相输入.220V三相输出?应用于220单相电源.
最后修改:
2012/3/12 8:44:15
12-03-11 14:48
1楼
编辑
引用
管理
qdgaoser
380V改220v单相输入要看什么型号的变频器,有没有这样的功能,再说三相输出好像应用单相的话,变频器是要报警的。
12-03-12 09:32
2楼
编辑
引用
管理
xq09181
有人提出过,220V倍压整流后,供380V电源,是一个可以试验的方法,我认为可行,可以参考。整流二极管的功率和滤波电容的容量要有保障。只适用于小功率变频器。
另外,厂家已有220V成品变频器,当然输出电压也是220V的。
12-03-12 09:34
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-12 09:38
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
换一个吧;
12-03-12 10:29
5楼
编辑
引用
管理
wushulin
确实,功率不大的话,换一个也要不了几个钱。
12-03-12 10:53
6楼
编辑
引用
管理
yohikp
可能是楼主仅仅就想自己试验用,应该不是装在设备上的。。。
12-03-12 12:14
7楼
编辑
引用
管理
zsyf
取消欠压报警,同时主板要换成220V电压等级的(涉及V/F压频比),电容最好适当加大(三相滤波容量不需单相滤波大),我估计可以用,但输出功率不能按380V时的功率算,应降为1/1.732P。实际应用中这样的改法基本没有意义。
12-03-12 18:04
8楼
编辑
引用
管理
xiquan
改嘛呢?换个省事又有保障。
12-03-12 18:21
9楼
编辑
引用
管理
baiyingele
是一台松下原装3.7KVA的。想应用于220V。
12-03-24 11:53