主题:急停按钮如何接入plc
点击:6152 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
yohikp
引用
JYZJP
在 2012/3/11 13:48:38 发言
【内容省略】
正确的用法,不过该继电器要是安全继电器。。。
12-03-12 09:03
11楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-12 09:47
12楼
编辑
引用
管理
hzsxpt
急停 是在特殊紧急情况下使用的
一般不与有程序的设备连接,因为凡是跑程序的设备 都可能程序不正常,或者实时性出问题,所以急停按键可能短期失效的情况发生。
可靠的话,急停按键 还是作为一个独立的控制部分存在。
12-03-12 09:51
13楼
编辑
引用
管理
gzg_00
急停按键要用常闭,并且最好不做PLC的输入,接到他的输出回路中,这样不至于PLC出故障或程序问题停不了
12-03-12 11:38
14楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
现在有的设备在硬件上串联了急停的常闭点,另外同时也进入PLC,
保险一些
12-03-13 21:03
15楼
编辑
引用
管理
平振鹏
一般都是用常闭的,感觉常开不如常闭可靠
12-03-13 21:35
16楼
编辑
引用
管理
zjzwf
用安全继电器模块
12-03-13 21:56
17楼
编辑
引用
管理
xueweishan
用常闭是出于安全方面的考虑
个人技术空间:
http://hi.baidu.com/zh316390410/home
自动化专业技术群:82053554,纯销售免进!
12-03-13 22:49
18楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
一般急停都用的较少如用常开万一触点接触不良就麻烦了,用常闭安全
12-03-14 07:53
19楼
编辑
引用
管理
tmwxf007
我也是用急停按钮控制总电源的交流接触器。这样比较安全,可以全部断电。接入PLC的比较不可靠,如果PLC输出晶体管短路或者继电器输出型的触点粘结,都会造成直接输出。如果坏点正控制传动机构电源,断掉PLC的急停也没有用,会很危险。
急停按钮控制总电源会因为急断电对元器件造成损坏。不过急停的目的是以人为本,为了人身安全。这才是安装急停按钮的目的。
急停按钮控制PLC不会因为急停对元器件造成损坏。但是不是非常可靠。
最终是人身安全重要还是设备元器件重要,大家可以自已去想想。
12-03-14 10:28