@Q

引用 lcx_jia 在 2012/3/13 16:11:10 发言【内容省略】

您使用的“相同”一词不准确,转速不存在绝对的相同,绝对的相同即使伺服也做不到。转速相差在一定范围内,而位置相差也在一定范围内,就是“同步”,关键是这个一定范围的偏差有多大,对于变频器一般精度都不高,在加反馈做位置比较的情况下是可以“同步”的。
具体:在两个电机反馈的位置偏差不大的情况下,做“同速”指令,在位置偏差出现一定范围时,做不同速修正,慢跟进快,或快机稍慢等慢机,至位置偏差为0,总之要加位置反馈,如以绝对值编码器更佳,位置不受变频干扰与停电影响,而实现同步。
案例很多,集装箱吊机双吊钩就是。
12-03-13 20:53

@Q

我们也做过很多大跨径门机同步,都是绝对值编码器+同步控制器,到变频或PLC+变频,做同步纠偏控制,成功案例很多。
上海精浦机电--绝对值编码器专业应用。
12-03-13 20:57

@Q

这是介绍变频电机同步如何选用编码器的帖子
http://m.gkong.com/bbs/300391.ashx
12-03-13 21:03
可以通过加装编码器进行反馈,使得精度更高
个人技术空间:http://hi.baidu.com/zh316390410/home
自动化专业技术群:82053554,纯销售免进!
12-03-13 22:23
可以用rs485,光纤,是两台变频器同步,表情