登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:PLC的COM端
点击:4294 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
70037520
电位器外接电源,用这个电位器输出端输入一个信号给PLC,PLC的COM端要接一个0电位吗?也就是参考电位。不接好PLC也工作的咋回事啊?望指导。还一个是开关电源上有-V,G2,G1,+V12,端子请问G1,G2是什么端子?是和-V一样吗?我那个PLC的COM端就接在G1上,接-V 行吗
12-03-05 13:31
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你PLC用的是什么型号?
12-03-05 14:48
2楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
对呀?你PLC用的是什么型号?
12-03-05 16:14
3楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
怎么没下文?
12-03-05 23:36
4楼
编辑
引用
管理
70037520
PLC是松下FP2-AD8VI的,
12-03-06 08:46
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这是FP2的PLC;
AD8是一个模拟量输入模块;
你可能是用电位器接到开关电源的12V上,用电位器分压接到AD8上;
12-03-06 11:21
6楼
编辑
引用
管理
70037520
是的,电位器分压到AD8上,以前的开关电源坏了!我换了一个!只有-V,+V,FG,L,N,所以我把以前AD8上COM接开关电源G1的给接FG了!但FG是接地啊。不过也能用好像,不知道要不要接到-V上?
12-03-06 15:06
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你开关电源标签拍个传上来;
12-03-06 16:18
8楼
编辑
引用
管理
70037520
这是以前的开关电源
12-03-08 10:27
9楼
编辑
引用
管理
70037520
型号:
12-03-08 10:29