因为三相漏电开关是好的,如果坏的就不跳。
12-02-28 13:51
你这种开关只能用于三相用电平衡的设备
12-02-28 14:59
你这样接跟定会动作的。
12-02-28 16:14
你可选用四进四出的那种(L1.L2.L3.N),单相负荷也可以,三相负荷也可以
12-02-28 16:24
零线也从负荷侧借就不跳了.零序电流原理.
12-02-28 19:00
谢谢大家!
12-02-28 19:17
加-个380变220的变压器就不跳了
12-02-29 15:34
谢谢大家!
12-02-29 19:21
零序电流的原理
12-02-29 22:15
用4p漏保就没问题了
12-02-29 23:00