主题:关于三菱PLC 编程问题 请教各位
点击:970 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
62520611
程序里 关于数据寄存器D8019,D8015怎样才能输入进程序呢?
我之前用的是GX软件,用“LD D8019 K0”,但用键盘输不进去,请教下这种怎样输入呢?
12-02-27 18:46
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
那上面标示是判断D8019是不是不等于0,那只是个说明,实际地址不是D8019,比如你可以用个判断D8019不等于0时,输出一个M,然后把这个M放到那里去
当然那里也可以放个触点比较指令,这是就可以用到D8019,比如判断D8019不等于0,可以在编程软件中输入 LD<> D8019 K0 ,这个就当成一个触点
12-02-27 19:09
2楼
编辑
引用
管理
qqqcwb
学习了
12-02-27 21:38
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
fumz78
在 2012/2/27 19:09:39 发言
【内容省略】
12-02-28 02:47
4楼
编辑
引用
管理
qlin
1楼的解释很好。
12-02-28 06:20
5楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
fumz78
在 2012/2/27 19:09:39 发言
【内容省略】
D寄存器不能做触点,但D寄存器用于比较指令便可用于触点。
12-02-28 08:47
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-28 09:23
7楼
管理
zhoushuai
该帖内容不符合相关规定!
12-02-28 13:58
8楼
管理
renying8912
该帖内容不符合相关规定!
12-02-28 16:11
9楼
编辑
引用
管理
62520611
谢谢各位了,感谢大家
12-03-04 10:18