登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:接触器的用法
点击:815 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
991808412
大家好 作为一名工控新人 可能我的问题大家会觉得有点可笑或是幼稚 但我希望能够通过你们的帮助将问题搞清楚
问题如下:交流接触器的辅助触点可以接直流电源吗? 真心求教
12-02-25 07:06
1楼
编辑
引用
管理
whzgl
本人认为 辅助触点可以接交流也可以接直流电源,只是起通断作用的
12-02-25 07:39
2楼
编辑
引用
管理
ascent
辅助触点只是起通断作用的,可以根据触点容量按需要接。
12-02-25 08:17
3楼
编辑
引用
管理
yohikp
交直流无所谓的,你只要分清辅助触点通常是接进控制回路的,而最好别接进主供电回路就OK。。。
12-02-25 09:31
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-25 09:34
5楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
yohikp
在 2012/2/25 9:31:07 发言
【内容省略】
12-02-25 09:34
6楼
编辑
引用
管理
wml0060
交流接触器的触点(包括主触点和辅助触点)可以接直流的,比如在能耗制动控制电路中就有这样的使用。
12-02-25 13:46
7楼
编辑
引用
管理
1143799064
辅助触点只是起通断作用的,可以根据触点容量按需要接。
12-02-25 17:54
8楼
编辑
引用
管理
tiaoyuan
交直流的外控制电路,一般都是继电器(含交流接触器),我想是可用的。
12-02-25 19:00
9楼
编辑
引用
管理
991808412
谢谢 各位了
12-02-25 23:01