工控MM
[size=4]应客户要求,把控制电路中的交流接触器和中间继电器换成固态继电器,延长使用寿命,可是我从来没用过固态继电器,唉,书到用时方恨少啊,请高人指点。
固态继电器能否代替交流接触器控制电控机和加热器
固态继电器能否代替中间继电器
怎么用啊,最好有图,谢谢啦[/size]
12-02-24 15:16
1楼
编辑
引用
管理
工控MM
有没有人帮帮忙啊!!!!
12-02-24 15:19
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
帮你顶
12-02-24 15:23
3楼
编辑
引用
管理
工控MM
谢谢!
12-02-24 15:38
4楼
编辑
引用
管理
1070521346
可以啊!看你选择什么样的驱动方式
12-02-24 16:07
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-24 16:17
6楼
编辑
引用
管理
工控MM
能不能给个图啊,我只会这种简单的低压电控,用交流接触器,中间继电器这类的,复杂的没弄过啊,拜托拜托
12-02-24 16:30
7楼
编辑
引用
管理
1143799064
那就要看有客户给你多少钱了,5楼的朋友一说投资不少啊
12-02-24 17:27
8楼
编辑
引用
管理
1428531558
电流多大?
12-02-24 18:24
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个项目不复杂,自己搞,照猫画虎即可。固态继电器就是光控可控硅,把触点改成电子开关,很基础的。
首先,接触器的主触点有固态继电器代替,第二,把控制逻辑电路中的中继器由一个logo!类型的智能控制器代替。就按照你提供的图来编辑逻辑控制输出去推动固态继电器。
这就完成了你的要求。如果采用国产的智能逻辑控制器,根本花不了多少钱。不一定比接触器的纯硬件电路贵多少呢。