点击:1468 回复:18

165Ω是太小了
绝缘应该在兆欧以上吧!
12-02-26 13:01
不能用
12-02-26 16:35
该用户被锁定!
12-02-27 10:18
绝缘好坏跟直阻大小没关系    三相异步电动机相间是通的  对地绝缘好就没问题   绝缘在热态下(75度)一般每千瓦不低于一兆欧就行  常态下每千瓦不低于10兆欧就绝对没问题    测量相间直阻的作用是检测会不会有匝间短路的情况   电机绕组直阻一般很小(1欧一下)   电机千瓦数越大直阻越小  因为都是绕组是一匝一匝叠加起来的 相当于并联
12-03-20 18:45
电机坏了。
12-03-20 21:40
    电动机三相绕组阻值与绝缘阻值是两回事。电机的功率越大,线径越大,匝数越小,因而阻值越小。三相异步电动机三相绕组阻值差不多。
欢迎加入华东电气维护群:215894094参加技术交流
附件
最后修改:2012/3/21 19:48:46
12-03-21 19:38
有可能接线有问题
12-03-23 12:03
表情  来看看
12-03-23 16:47
电机星形接的时候15kw电动机只有10kw左右,用摇表摇绝缘电阻和三相绝缘电阻,40a空气开关太小了