我是楼主,谢谢各位的指导
家里没有安装漏保。
那如果是零线接地的话要怎么排除法呢?是否要一个一个插座接线孔排除问题?
还请指导,谢谢
12-02-22 09:41

引用 yanwen0227 在 2012/2/21 21:32:37 发言【内容省略】

那如果是零线接地的话要怎么排除法呢?是否要一个一个插座接线孔排除问题?
还请指导,谢谢
12-02-22 09:44
就是零线接地了!
12-02-22 11:01
将零线用万用表一根一根测,是哪个接地了查出来
12-02-22 11:05
电流走旁路了,零线在房间某处接地,电流没有回到总闸
12-02-22 15:58
那只能用万用表测量了
12-02-22 18:07
零线在某处接地
12-02-22 20:24
零线接地,同意23楼意见。
12-02-22 20:39
有可能别人家线路并到你家电路上了,如果他家用大功率电器,你家什么都不用的话,你家的表也会走数因为他家用得一半的电是通过你家电表的
同样道理,即使你家空开断开了,由于两家并在一起,所以还会有电。
推测而已,呵呵呵呵
12-02-22 20:50

引用 lqf1963 在 2012/2/22 15:58:57 发言【内容省略】

谢谢您的解答
今天供电局的过来人,从楼层电表箱(同一楼层住户的电表都装同一个电表箱里)把我家电表的零线直接断掉(相当于只有从电表出来的只有火线接到我家的电源盒里)这样还是可以用电,而且家里开灯用电器时电表红灯闪,家里不用电时电表灯不闪。如果电流没有回到总闸那电表还会走? 奇怪