登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:使用电机保护器时,启动电机后2~3秒就跳,是何原因?

点击:3631 回复:13

大家好!有一个问题向大家请教:我有一台破皮机(将废橡胶破成橡胶颗粒),电机是30kw的,星角启动,启动电流表比较大,超过150A。热保护用的是热继电器,损坏后我用的是人民电器的20-80A电机综合保护器。保护器的电源接在主接触器主触点的出端。将保护器的整定电流和延时都调到最大,启动电机,断相和运行指示灯亮,2-3秒后跳。后将保护器的电源接在三角接触器主端点的出端,故障依旧。是何原因,请大家指教!
12-02-16 14:49
测量电机的三相电阻,看是否均衡
12-02-16 15:49
如果检查电机三相电阻平衡。那就选择好一点的试试。
12-02-16 16:26
你应该选择50-120A的保护器。
12-02-16 17:17
断相保护器坏了
12-02-16 17:28
先检查电机
12-02-16 21:15
检查电源,接触器,电机
12-02-16 22:03
首先确定你的综合保护器带延时启动功能吗,就是电机启动的前8秒钟,综合保护器不会检测的,等到大电流过后正常启动完毕才正常工作,时间是1-30s可调的,你的有这个功能吗,有的话把时间调到20s实验看看。我也遇到过。都是时间的问题,刚开始启动电流太大导致的。
12-02-16 23:12
检查电源,接触器,电机
12-02-16 23:13
该用户被锁定!
12-02-17 09:35

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯