主题:求解,空开最近老是跳闸

点击:1731 回复:25

把这个空开换了再说!
12-02-17 07:32
使用500兆欧表对地摇测绝缘试一试。
12-02-17 09:34
肯定是线路有接地漏电的地方
12-02-17 09:57
我是来等结果的
12-02-17 12:01
先测电流,有时候做饭的时候,电流大
12-02-17 20:40
还是摇一下的好
12-02-17 21:59
将零线火线互换接入空开试试
12-02-17 22:14
把灯全部甩开单独测这两根线的绝缘,用摇表测
12-02-18 06:56
最后找着毛病了,但不是我修好的。在威建请的高手解决了,亲戚告诉我说是墙里有根线对地造成(以前正好在此订过钉子),查毛病费了九牛二虎之力,好像是用摇表挨着根线量出来的,不明白他是怎么找到的!
12-02-18 11:03
学习
12-02-18 12:10