引用 xq09181 在 2012/2/15 16:00:51 发言【内容省略】

尖峰电压吸收电路的二极管和电容还有几个电阻都是正常的,第一次炸机后全部都一起更换了,试机都把变频器滤波电容装上了,还吓我一跳,以为模块也坏了,用直流电试机也把所有东西都装上了的,试了一天都没事,接三相就炸了,以前修的变频器都是这样操作,都好好的,这次就糟了
12-02-15 17:24
现在把所有损坏的零件都换了,故障又变回刚开始接修的时候,输出电压低,5V只有2V,已经把全部的负载断开了,只留了光耦5V反馈电路,开关变压器更换后一样,现怀疑51996部位电路板有漏电,电阻电容一个一个拆下来测量过,也就那么几样东西
附件
附件
12-02-15 17:46
我怀疑是三相整流桥的问题。我没修过三相上的电源,但我有一个想法:你用220V变压成380V,这380V有三条相线还是两条相线?如果只有两条相线,那么整流之后,直流电压是否低于三条相线整流之后的电压?
12-02-15 20:58
13楼
该帖内容不符合相关规定!
12-02-16 09:56
14楼
该帖内容不符合相关规定!
12-02-16 09:57
15楼
该帖内容不符合相关规定!
12-02-16 09:59
16楼
该帖内容不符合相关规定!
12-02-16 10:02
17楼
该帖内容不符合相关规定!
12-02-16 10:08
18楼
该帖内容不符合相关规定!
12-02-16 10:09
开关电源自身用的滤波电容是否不好,不是三相整流滤波