配电柜红色绿色指示灯在规范里是怎么规定的?在我的印象中红灯应该是停止,绿灯应代表运行,可好多电柜不是这么做的。
12-02-08 20:17
学习是一种信仰
12-02-08 20:22
红灯应该是停止,绿灯应代表运行  有时有的厂家制作的相反 像我们有时只用一个运行指示灯红色的
12-02-08 20:23
该用户被锁定!
12-02-09 10:46
配电柜红色绿色指示灯在规范里是怎么规定的?在我的印象中红灯应该是停止,绿灯应代表运行,可好多电柜不是这么做的。对呀!多数情况下是这样!
12-02-09 11:04
哎...实际上得看国标,原来是红灯代表停止,绿灯代表运行,现在国标变了,正好相反!
不过好多做设备的都不按照国标来,就都按照厂方要求的来做了
12-02-09 12:40
普通的工厂一般绿灯是运行,电厂是红灯运行
12-02-09 13:01
根据国际标准;在国内没有明确标准;可以自定义标准!
红色:危险/禁止
绿色:安全/正常运行
黄色:异常/异常情况(报警)
白色:未赐予/用户自定义
12-02-09 13:43
在机器的电箱上用绿色表示机器运行,配电柜上是用红色表示已通电
12-02-09 13:50
普遍应为红色:停止。绿色:运行。黄色:警告或故障