主题:液位控制问题,请高手指点

点击:1495 回复:21

情况如下:
我想要把污水(含硅粉)从A槽用污水泵打到B槽,由于含硅粉的污水很容易沉淀,因此打完污水后要用自来水冲洗管路。附件是我的电路,后来发现浮球S1不能直接接入电路,需要加一个中继才能实现我的目的。麻烦的是我的配电箱已经装不下任何东西了。
各位高手有没有更简洁的办法来实现我的想法,谢谢~~~~~~
注:
KM1是10A中继,只有两对触点
泵0.75kw,是不是用普通的5A中继就可以控制其通断了,会不会打火?
刚开始的图传错了,抱歉!!
最后修改:2012/2/7 10:07:34
12-02-07 09:34
附件
最后修改:2012/2/7 10:06:23
12-02-07 09:39
加入中继后的图。有错误的地方请大家指正
跪求有更简洁的电路,谢谢~~~
附件
最后修改:2012/2/8 11:11:28
12-02-07 09:50
该用户被锁定!
12-02-07 10:06
谢谢你的回复。
我们的污水是研磨硅片产生的,基本上一天能启动个1次差不多了
750w的电机工作电流4.5A以上????你说的是启动电流吧~~~
最后修改:2012/2/7 10:13:11
12-02-07 10:09
看你的图有点晕,
KM1为什么要自锁呀!
不明白你水泵为什么要过km1和s1 不能直接用km1带吗?
....................
12-02-07 17:48
你的图没问题吗?想干嘛呢;你的水泵跟阀不停的工作?一直循环下去?你的浮球S1能接4对触电?
12-02-07 18:38
一般来说,浮球开关只有一对常开和一对常闭触点。不知你选的是什么型号的。
12-02-07 19:23
兄弟!你这图有问题!问题太多了
12-02-07 19:34
兄弟!你画这图问题太多了!我要告诉你:中间继电器不能带电机的,因为灭弧效果不好!肯定会拉弧短路的。”