主题:【话题】埋地长距离敷设电缆跳闸(20120202)
点击:2877 回复:35
30楼
编辑
引用
管理
寂寂清寒
感觉线是蛮长的,没碰到过
12-02-07 08:23
31楼
编辑
引用
管理
修不好再说
可否考虑在山下整流后直流传输至山上再逆变。
16-11-21 13:35
32楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个:如果你确认绝缘没有问题且管路没有进水之类,建议选用双绞线即可正常工作
16-11-21 21:52
33楼
编辑
引用
管理
302512119
这么长应该有接头吧,是不是接头处的问题
16-11-22 09:12
34楼
编辑
引用
管理
877476825
检查一下总漏报的漏电值是不是30MA.可以尝试换大些的,如200MA的。因为你说分路漏报就不跳
16-11-22 15:55
35楼
编辑
引用
管理
1522615606
电缆太长了,压降很大。
16-11-22 17:36