10楼
编辑
引用
管理
平振鹏
选用带过载保护的断路器就可以
12-01-14 20:55
11楼
编辑
引用
管理
1143799064
直接选用过流继电器保护即可
12-01-14 21:02
12楼
编辑
引用
管理
dwbb
都是相当的麻烦。
直接去买个正泰的JL14 的那种 2。5A的直流电流继电器就可以快速保护过电流
12-01-14 21:04
13楼
编辑
引用
管理
step1
额定电流2.1A,用2A空开做保护,理论上是偏小的,负载过载没有跳,一是可能你那轴本身就太不结实,二是可能还没有达到动作电流,三是可能持续时间很短,四是可能断路器不合格。 如果断路器是合格的,你选熔断器也是一样的效果。除非你选快速熔断器,还不知道有没有这么小容量的。
12-01-15 10:03
14楼
编辑
引用
管理
转身祭喧哗
讲的不错!
12-01-15 10:52
15楼
编辑
引用
管理
ascent
这个直流电流继电器还没用过,不知道保护效果怎么样
12-01-15 16:08
16楼
编辑
引用
管理
ahljj
看看。。。。。
12-01-18 13:34