主题:【话题】工厂低压配电房可以上锁吗?(20120105)
点击:12497 回复:36
楼主
编辑
引用
管理
XN山人
因工厂发电房里面发电机到配电柜的一段电缆被盗,工厂围墙外面就是在建工地,所以小偷很容易进来。 配电房无人值班 也没有上锁 为了防止再次被盗 我提议配电房上锁 领导不同意 说发生紧急事情 怕打不开门 请问有哪部法律法规明确规定低压配电房需要上锁或不可以上锁?
最后修改:
2012/1/6 13:36:53
12-01-03 22:01
1楼
编辑
引用
管理
a30788603
有明文规定不能在配电房里大小便吗?
12-01-03 22:26
2楼
编辑
引用
管理
qlin
楼上这么一说,我倒生怕说错或误导了。
配电房即使没人值班,也应当有专人管理,不然怎么保证安全呢?
既然有专人管理(可以不止一人),就要求是有责任心的人,发生情况怎么会打不开门呢;应当来说,时刻保持有人随时可到就行。
我的意见,是可以上锁,但找不到具体的规定;楼下朋友再发表意见吧。
12-01-04 00:33
3楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
我们这就上锁的
12-01-04 05:42
4楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
我们这里是上锁滴,钥匙是我亲自来管理滴,万一去了盗窃滴再触电就麻烦了。
12-01-04 06:41
5楼
编辑
引用
管理
平振鹏
无人值守的配电室还是上锁比较好
配电重地,是不允许闲杂人员进入的
12-01-04 08:29
6楼
编辑
引用
管理
s7200
应该上锁!安全第一。配3把钥匙,电工值班员,车间值班员,领导值班干部各一把,和值班记录一起移交下一班。
12-01-04 18:49
7楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
一般不能上锁的
12-01-04 19:11
8楼
编辑
引用
管理
step1
连人都没有,不上锁发生紧急情况又能怎么样呢?
12-01-04 19:56
9楼
编辑
引用
管理
step1
如果附近有人,可以考虑安装报警器吧
12-01-04 20:12