登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:我也糊涂了,问三相星角接的问题
点击:1816 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
lb2524166
11-12-27 21:35
11楼
编辑
引用
管理
mkn377
根据能量守恒定律,同样的热量应该需要相同的电量来转化。要改也只能改变发热的快慢而已。至于2.2KW电机上面有角型标志,应该是为了需要的时候试验用吧,或者是国际化,因为有些国家的使用电压并不是220
11-12-27 21:37
12楼
编辑
引用
管理
qdgeng886
不管是星形还是三角形,功率是一定的,不会省电!!!!!!!
11-12-28 13:29
13楼
编辑
引用
管理
yeyecun
本人建议
1),建议使用星形接法,星点还要接零线。想省电,功率就一定下降。
2),2.2KW使用380V电压只能是星接法,220V的电压 可以用三角接法。
11-12-28 19:30
14楼
编辑
引用
管理
blackhorse
用变频器来,会少用一点电
11-12-28 19:33
15楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
yeyecun
在 2011/12/28 19:30:16 发言
【内容省略】
支持!
11-12-29 10:00
16楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
11-12-29 11:59
17楼
编辑
引用
管理
rhf935450422
能量守恒怎么都一样
12-01-31 22:37
18楼
编辑
引用
管理
客居他乡
楼主你好,好久没有上论坛了,没极时回复你,2.2KW角接的电压是三相220V.
12-04-04 21:28
上一页
上一页
工控新闻
定义“好用”新标准 国产五轴机床航空突围
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
生态集结,传感产业顶流盛会重磅来袭
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
美的与中集携手打造出海标杆
更多新闻资讯