主题:帮我分析程序

点击:748 回复:11

附件
。我在触摸屏上要设定定时器的时间,时间就设定在D252中,触摸屏地址和PLC地址一致。就是不能设定总是为0.最后找到图中的程序BMOV D435 D249 K10.这几行不理解程序,求前辈百忙中解答。表情表情
11-12-23 20:12
我的理解是d435的数据传给d249然后d436的数据传给d250以此类推10次,bmov的意思是数据转移吧,
11-12-23 20:20
是你这样理解的
11-12-23 22:50
该用户被锁定!
11-12-24 00:43
类似于欧姆龙的XFER指令?
11-12-24 01:36
手册里是有说明的……
11-12-24 14:23
这是什么品牌的PLC?这些是移位的,有示例的,参照下
11-12-24 19:12
你们都理解错了,是批量传送的意思!
11-12-24 19:32
三菱FX 系列的就是有些指令理解不透,还望各位多多指教
11-12-24 21:00
D438执行后传到D252里;所以你在屏上设定D252后,如PLC图中第一行执行了,屏上设定是没用的;
D252显示的是D438的值;
11-12-25 14:10