点击:1388 回复:19

吸收电感性负载在断开的瞬间产生的高压,以保护触头的使用寿命。
11-12-21 09:23
一个输出点外接两个接触器,其中还有一个并接浪涌吸收器,这样接妥吗?
11-12-21 10:13
会不回是2个不同大小的接触器,在断开瞬间,大线圈的接触器产生的反电动势回造成小线圈接触器延时释放。
11-12-21 15:41
该用户被锁定!
11-12-21 18:09
学习了!
11-12-22 00:01
这样用的具体意义是什么呢?如果不加会不会有什么影响呢?
11-12-22 09:31

引用 wangjlcs 在 2011/12/21 15:41:40 发言【内容省略】

或许是这个原因。
11-12-22 10:34
LZ出来说明下
12-01-09 11:25
基本就是这个目的,不过这个国外的喜欢用,国内好像不注意这个
12-01-09 16:49
是交流 还是直流 呀  交流要加的电容1UF + 150欧姆电阻
12-01-12 14:08