这个问题太笼统了,不好定义。各个厂家的装置对于过流与过载的解释也有差异吧。因为在过流和过载的定义上,有一个时间的域。要看说明书中的具体定义才能界定他的物理意义。
拿西门子的MM440变频器为例,过流和过载有不同的保护等级,他的报错参数也是不一样的,从最高级到最低级分了好几个台阶呢。
短路是过流,他的反应最快;超过限幅值也是过流,他的反应速度次之;热过载也是过流,他的时间是渐进的,最长。这三个典型的过流现象,都反映出同一个性质,就是电流超了,但是他们所超的值不同,过流的时间长短也不同。这里是一个“立体”的感念,不是一个“平面”的概念。你应该去看看西门子的变器应用手册,哪里对变频器的负载特性作了详细的描述,其中就包含了过流和过载概念。具有一般的指导意义。因为我后来再看ABB的装置说明时,其过载、过流的表述与西门子的产品表述,大致相同。只是参数定义的差异。
最后修改:2005-1-14 17:46:51