登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电机就地无功补偿举例加说明

点击:1219 回复:10

公司有很多大功率电机,想以一台电机的省点情况来反应补偿前后的差别!
在低压柜柜里有个自动补偿装置 但是补偿不足。电费单上的功率因数是0.75
预计需要补偿到0.9以上
电动机参数  Y2-250M-4    380V   Δ  额定电流 103A  电机名牌上的cosφ0.87
需要补偿多大的电容?24小时运行能省多少电!!!?需要写出计算公式和说明谢谢!
还有个问题,功率因数达到0.95以上电力公司是不是有奖励呢??
百度提问 100分 还有追加 http://zhidao.baidu.com/question/354773222.html?oldq=1
11-12-15 12:49
在总电容柜补偿 一台一台不实际
11-12-15 16:04
根据公式计算
11-12-15 21:12
不知到底有没有必要每台机都要补偿,看意大利的机器就是每台都有补偿电容的,就连日光灯里都有
11-12-15 21:35
呵呵,这个问题以前坛子里讨论好多次了,加补偿电容只是提高功率因数,和你省不省电没关系~!
至于功率因数提高到0.95,的确是有奖励不过不多~!
11-12-15 23:50
计算公式是???
11-12-16 01:08
Q=P*(tanΦ1-tanΦ2)
Q=无功容量
P=功率
tanΦ1=补偿前
tanΦ2=补偿后
最后修改:2011/12/16 1:57:28
11-12-16 01:50
那家庭里直接插个电容是不是也能进行补偿?看到有卖所谓省电器的是不是就是这个原因?
11-12-16 03:01

引用 gzg_00 在 2011/12/16 3:01:24 发言【内容省略】

如果那样能省电的话,国家早就推广了~!
11-12-16 09:16
在实际使用中,提高功率因数意义在于:
1、可提高用电质量,改善设备运行条件,保证设备在正常条件下工作,有利于安全生产。
2、可节约电能,降低生产成本,减少企业电费开支。如功率因数为0.5时的损耗是功率因数为1时的4倍。
3、提高企业用电设备的利用率。
4、减少线路功率损失,提高电网输电效率。
5、因发电机发电容量的限定,提高功率因数也就使发电机多出有功功率。
12-01-02 15:11

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯