引用 董军 在 2011/12/16 9:17:16 发言【内容省略】

什么意思?愿闻其详
11-12-16 09:49
第二张图好像错误
11-12-16 09:54
接触器吸合时间的长短对于正常工作有什么具体的影响,能说的详细点吗?3Q
11-12-16 09:55

引用 lalala111111 在 2011/12/16 9:54:02 发言【内容省略】

错误在哪?希望明确指出,好学习下
11-12-16 09:56
第一张图是原图,第二张图是楼主仿的!如果是这样的话说明楼主没有理解原图的设计意图!现场操作工在操作机器时,按正转钮马达正转并保持,当要反转时,就会直接按反转钮让马达反转并保持。在此转换过程时间短,马达及拖动负载冲击大,接触器触头易烧蚀.
11-12-16 22:11
第二张图启动不了,因为不能产生回路。按下ZA或FA,因为FC和ZC未吸合所以无回路。
还有就是第二张这样画的话,等于是线圈串联,就算有回路可能线圈也没办法吸合。
第一张图还是画的很创意。
11-12-17 07:05

引用 xilinxue 在 2011/12/17 7:05:09 发言【内容省略】

11-12-17 15:41
第二个图应该启动不了
11-12-20 19:57