主题:三菱fx1n不能通讯,请指点!
点击:1602 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
zsg666
一个传感器打火后,plc和文本显示器无法通讯了,连不上电脑,请问如何维修?
11-12-13 22:25
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
检查串口芯片
11-12-13 22:28
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
可能是通讯口坏了
11-12-14 07:27
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先确认是文本还是PLC的通讯口有问题;
11-12-14 12:40
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-12-14 12:46
5楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
检查串口芯片
11-12-14 17:58
6楼
编辑
引用
管理
dwbb
换片通信心片试下再说。
11-12-14 20:12
7楼
编辑
引用
管理
1143799064
可能是通讯口坏了
11-12-14 20:29
8楼
编辑
引用
管理
zsg666
通信芯片是什么呢型号?
11-12-15 22:53
9楼
编辑
引用
管理
yslabc
传感器打火会引起电源故障,先查一下24V电源,与plc连接的部分