主题:PLC的一个输出Y0 2S内 脉动8次
点击:1513 回复:19
10楼
管理
gz_facon
该帖内容不符合相关规定!
11-12-13 23:08
11楼
编辑
引用
管理
xuefung
可以考虑用PWM指令,脉冲输出指令,以及高速定时器中断等方式实现。
11-12-22 17:20
12楼
编辑
引用
管理
771473757
谁发个程序来看看
12-01-24 10:58
13楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
哦
12-01-25 20:10
14楼
编辑
引用
管理
th7588
用FUN140脉冲指令试试吧,永宏没有1ms时基的时间继电器时间,用时间继电器来写有点困难
12-01-27 16:38
15楼
编辑
引用
管理
lishan148
可以用FUN82 PWM指令实现
12-01-30 13:40
16楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
用定时中断吧,比较准确
12-01-30 14:17
17楼
编辑
引用
管理
lipeng5678
用定时可以做啊 很简单
12-12-25 11:53
18楼
编辑
引用
管理
1046975279
用PWM 做
12-12-27 19:52
19楼
编辑
引用
管理
秀空
三菱及西门子的有脉冲输出指令