20楼
编辑
引用
管理
qlin
汇集整理,便于参考,有益的工作!
12-01-08 08:48
21楼
编辑
引用
管理
rhf935450422
很好 我在实际维修中也是用非标公式的 这个不错 收藏了 谢谢分享
12-01-29 20:11
22楼
编辑
引用
管理
346837894
请问控制回路出现200多伏(电源板输出给控制板CPU的)直流电,是那部分出现问题了?感激不尽
13-06-11 16:21
23楼
编辑
引用
管理
xq09181
引用
346837894
在 2013/6/11 16:21:58 发言
【内容省略】
5V供电变成200V了?不太可能啊。是万用表的问题(检查表笔引线有无接触不良或断路),还是测试点不对(如相当于一只表笔悬空,测的感应电压——在开关管附近)?
13-06-12 06:38
24楼
编辑
引用
管理
ygfgcq
咸工,请问一下三菱变频器132KW的变频器的启动电阻是什么规格的。我用你的公式计算过其他机器,跟事实的电阻有非常大的区别,希望你能能够指点一下,谢谢!
13-07-17 22:09
25楼
编辑
引用
管理
1977957752
剑光一闪杀敌于无形,我觉得咸老师就是这样的高手。
14-07-07 18:29
26楼
编辑
引用
管理
存动工控
收藏了
14-11-25 00:14
27楼
编辑
引用
管理
371575950
学习了,
14-11-30 20:16
28楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
14-11-30 20:39
29楼
编辑
引用
管理
huajiat
设V0 为电容上的初始电压值, Vu 为电容充满终止电压值,Vt 为任意时刻t,电容上的电压值。 则, Vt=V0+(Vu-V0)* [1-exp(-t/RC)] 。公式可用否???
16-05-03 13:54