主题:22kw热得快要多粗的铜线啊

点击:2131 回复:21

为什么我们厂烧热水用热得快,用6平的铜线发烫,用10平的也有点发烫,380v,我想问问,到底热得快是电感性元件还是阻性的,功率因素多少?
11-12-09 20:05
10平方就可以了,还发烫  那要么功率不仅仅22KW,要么不是国标线
11-12-09 21:22
热得快应该是纯电阻,不考虑功率因数。如果10平方还热的话
1、加热功率不对。
2、接触不好。
11-12-10 03:11
有多远的距离
11-12-10 07:29
热得快应该是纯电阻,不考虑功率因数。如果10平方还热的话
1、加热功率不对。
2、接触不好。
11-12-10 09:22
10个线确实小了,发热就对了,安全起见,起码用16的,用25的更好。
11-12-10 11:45
10平方够了,除非你的线不行,或者端子没压好
11-12-10 12:05
用钳形表卡一下电流是多少?
11-12-10 16:30
用线不的话,建议用 10平方的高温线,就搞定
11-12-10 18:32
电烤箱,电热器等是三相阻型负载,功率因数=1    22千瓦热得快电流约为33A    六平方线勉强可以,十平方线完全够啊,为什么还发热呢?线的质量问题?