登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:为什么显示的是负数
点击:2892 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
ZHOUGQ
程序中D430是速度显示,为什么现在不能正常显示而显示数为负数。各位高人多多指教。
11-12-09 15:44
1楼
编辑
引用
管理
ZHOUGQ
DDIV K6000 D300 D427怎么理解
11-12-09 15:46
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
D是32位指令,后面的也有用32位指令,监控的时候按32位数据监控
11-12-09 16:04
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
因为DDIV 32位除法 K60000除以 D300,D301组成的32位数据 ,其结果保留在
D427,D428 商 D429,D430 余数
然后 ,MUL 16位乘法 D427 乘以 K170 结果存在 D422,D423中
最后 DIV 16位除法 D422除以K54 结果放在D430,D431中。
你的地址存在重叠使用的状况。
11-12-09 16:06
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
11-12-09 16:16
5楼
编辑
引用
管理
qlin
3楼解释得很清楚,4楼又附了图,结合起来,应当就可以理解了。
11-12-09 20:42
6楼
编辑
引用
管理
心蓝界
看不懂,呵呵
11-12-09 20:55
7楼
编辑
引用
管理
ZHOUGQ
K60000是个什么定义
为什么是60000
11-12-09 21:09
8楼
编辑
引用
管理
lj19820422
60000不是你自己定义的吗?
11-12-10 03:17
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
D430在第一行已经被用了;
下面不能再用了;
11-12-10 09:57
上一页
下一页