引用 guanyumou 在 2012/3/6 7:58:31 发言【内容省略】

可以编程实现的啊,你要实现强制哪些点就编程哪些点啊
12-03-06 14:16

引用 laiminghui 在 2012/3/6 14:16:45 发言【内容省略】

用无协议方式是无法对输入输出进行强制的!用hostlink协议则可以!
12-03-15 11:47
想用OPCSERVER 读取CJ1M ,CJ2M ,C200HQ 单元的内容
13-01-21 20:02
可以看看编程手册里的hostlink协议。
13-01-24 19:37
14楼
该帖内容不符合相关规定!
17-10-26 21:33
如果你想编写工控机上的程序,通过RS232或者RS485访问欧姆龙PLC,又不懂欧姆龙的访问协议,可以和我联系。我制作了一个OCX控件,封装了欧姆龙的的HOSTLINK协议,可以直接访问PLC的DM\IR\HR内存,不需要任何PLC协议知识,直接进行这些内存数据的监控和修改。
你只要会用高级语言编写上位机程序,就能访问PLC。
对于大多数应用来说,这三种内存访问已经足够,我做了10年钢化炉程序,上位机用工控机,下位机用欧姆龙PLC,也只是用到这三种内存。
如果你掌握VC,VB,DELPHI等高级语言,想通过编程控制PLC,或者为PLC配备上位机程序,但是又不了解欧姆龙PLC的通信机制,那么这种控件正是你需要的。你可快速成为工业控制上位机程序员。
我的电话:13333899159,张
最后修改:2017/10/27 16:33:27
17-10-27 16:32